Switch to full style
Тут можете высказывать что хотите. Кроме запретных тем которые описаны ТУТ ftopic4305.html
Ответить

Электропроводка от застройщика

Вс июн 03, 2012 19:52 pm

Вот такую проводку делают в новостройках.
Отвалишь кучу бабла и получишь вот такую шнягу.
Для тех кто не в теме. На фотке шлейфовое соединение, провод приходит на одну розетку и потом идёт на другую. Подобные соединения должны выполнятся опрессовкой, пайкой, клеммами. А здесь даже не скрутка и фиг поймёшь чего.
Вложения
121.jpg
(64.94 КБ) Скачиваний: 975

Re: Электропроводка от застройщика

Вс июн 03, 2012 21:52 pm

это заготовка под финишную работу электрика, кто розетки будет ставить - тот все правильно и должен сделать

Re: Электропроводка от застройщика

Вс июн 03, 2012 22:26 pm

Какая нафиг заготовка? Розетки там кстати стояли.
Уж лучше бы вообще не делали чем так.

Re: Электропроводка от застройщика

Вс июн 03, 2012 22:48 pm

Нащальника...

Re: Электропроводка от застройщика

Вс июн 03, 2012 23:56 pm

Согласен с бобриком. Это заготовка под розетку. какая нахрен опрессовка? Чтобы потом её срезать?! Это же не распред. коробка.

Re: Электропроводка от застройщика

Пн июн 04, 2012 1:47 am

Maxim писал(а):Какая нафиг заготовка? Розетки там кстати стояли.
Уж лучше бы вообще не делали чем так.

зачем так кричать, как буд-то вчера родился, на стройке не был? кто там работает? моджахеды, им дали фронт работ, чем быстрее сделаешь тем больше заплатят, главное чтоб заплатили. розетка работает? работает. кто проверять будет. притом такой кавардак твориться, что мама не горюй, прошлым летом, заказов было мало, решили взять подряд, на остекление квартир в строящемся доме, в принципе как на конвеере, можно накидать довольно быстро и качественно, в результате некоторых не стыковок отказались от заказа, потом выяснилось, что моджахедов которые там работали, кинули, другой бригаде тоже не заплатили, да и само строительство как ведётся, ужас, прораб не знает толком где чего уже остеклено а где нет, в результате каждый этаж по разному застеклён, а как его возводили и прокладывали коммуникации, я даже задумываться не хочу, нах за такие коробки ещё и деньги платить. А ты про какие-то розетки.

Re: Электропроводка от застройщика

Пн июн 04, 2012 6:28 am

piratas писал(а):Согласен с бобриком. Это заготовка под розетку. какая нахрен опрессовка? Чтобы потом её срезать?! Это же не распред. коробка.

Там стояла розетка.
И то что коммутация выполняется за механизмом не ты, не бобрик судя по всему не слышали.

Re: Электропроводка от застройщика

Пн июн 04, 2012 6:33 am

Инкубус писал(а):зачем так кричать, как буд-то вчера родился, на стройке не был? кто там работает? моджахеды, им дали фронт работ, чем быстрее сделаешь тем больше заплатят, главное чтоб заплатили. розетка работает? работает. кто проверять будет. притом такой кавардак твориться, что мама не горюй, прошлым летом, заказов было мало, решили взять подряд, на остекление квартир в строящемся доме, в принципе как на конвеере, можно накидать довольно быстро и качественно, в результате некоторых не стыковок отказались от заказа, потом выяснилось, что моджахедов которые там работали, кинули, другой бригаде тоже не заплатили, да и само строительство как ведётся, ужас, прораб не знает толком где чего уже остеклено а где нет, в результате каждый этаж по разному застеклён, а как его возводили и прокладывали коммуникации, я даже задумываться не хочу, нах за такие коробки ещё и деньги платить. А ты про какие-то розетки.

Я не кричу. Просто застройщики обнаглели. Ты отваливаешь кучу денег и потом ещё должен все косяки за свой счёт переделывать потому, что застройщик чтобы хапнуть побольше нанял жителей аулов которые кроме как ослов пасти ничего не могут.

Re: Электропроводка от застройщика

Пн июн 04, 2012 8:12 am

Maxim писал(а):
Инкубус писал(а):з
Я не кричу. Просто застройщики обнаглели. Ты отваливаешь кучу денег и потом ещё должен все косяки за свой счёт переделывать потому, что застройщик чтобы хапнуть побольше нанял жителей аулов которые кроме как ослов пасти ничего не могут.

Макс так всё и есть :(
но некоторых это вполне устраивает :mrgreen:

Re: Электропроводка от застройщика

Пн июн 04, 2012 10:02 am

Maxim писал(а):Там стояла розетка.
И то что коммутация выполняется за механизмом не ты, не бобрик судя по всему не слышали.

Максим, ты тогда объясни где стояла розетка! Я сам недавно делал проводку с нуля в квартире, но то что ты сфотографировал, там всё нормально. Уже захотелось самому увидеть эту дыру в стене. И ещё, хотел бы попросить не переходить на личности, что кто-то там понимает больше других! Впринципе не стал бы дальше дискутировать, но задело!!!

Re: Электропроводка от застройщика

Пн июн 04, 2012 10:05 am

Кстати, а что там за чёрные провода справа?

Re: Электропроводка от застройщика

Пн июн 04, 2012 17:36 pm

Рискну предположить что это не черные провода, а токоизмерительные клещи? Нет?

Re: Электропроводка от застройщика

Пн июн 04, 2012 20:10 pm

Ну это еще нормальная розетка. В некоторых квартирах вообще проводки нет или оборвана в стене. Торчит лишь гофра. Так же нет и ТВ-кабеля и интернет и телефонного и всё приходится делать под себя. Даже вводной щит приходится переносить и наращивать провода. Строители предусмотреть всё не могут да и не хотят.

Re: Электропроводка от застройщика

Пн июн 04, 2012 20:31 pm

То, что стояла розетка даже видно - по отметинам от винтов на проводах :)

Re: Электропроводка от застройщика

Вт июн 05, 2012 9:48 am

Maxim писал(а):
piratas писал(а):Согласен с бобриком. Это заготовка под розетку. какая нахрен опрессовка? Чтобы потом её срезать?! Это же не распред. коробка.

Там стояла розетка.
И то что коммутация выполняется за механизмом не ты, не бобрик судя по всему не слышали.


Коммутация проводов может и в данном случае должна выполняться в розетке, для параллельного соединения в нормальных розетках предусмотрены дополнительные клеммы.

Однако, хорошей практикой считается прокладка к одиночной розетке отдельного кабеля, а в "гирлянду" соединять лишь розетки, идущие в одном блоке.

Re: Электропроводка от застройщика

Вт июн 05, 2012 19:03 pm

TOS™ писал(а):
Maxim писал(а):
piratas писал(а):Согласен с бобриком. Это заготовка под розетку. какая нахрен опрессовка? Чтобы потом её срезать?! Это же не распред. коробка.

Там стояла розетка.
И то что коммутация выполняется за механизмом не ты, не бобрик судя по всему не слышали.


Коммутация проводов может и в данном случае должна выполняться в розетке, для параллельного соединения в нормальных розетках предусмотрены дополнительные клеммы.

Однако, хорошей практикой считается прокладка к одиночной розетке отдельного кабеля, а в "гирлянду" соединять лишь розетки, идущие в одном блоке.
Но так почти нигде не делают, т.к. от щита пойдет неимоверное количество концов.

Re: Электропроводка от застройщика

Вт июн 05, 2012 21:15 pm

медный кабель, стандартного для квартирной проводки сечения - 2,5 кв.мм, максимальный ток для такого кабеля 30А, макс.мощность 6,6кВт

глупо вести такой кабель только на одну розетку

раньше на комнату - две розетки делали - в одном углу и на противоположном к примеру - и кабель у них общий был - нормально

сейчас делают в одной точке по 3-4 розетки и на них один кабель идёт и больше ни с какими точками не делится

Re: Электропроводка от застройщика

Вт июн 05, 2012 23:08 pm

vovchik писал(а):Но так почти нигде не делают, т.к. от щита пойдет неимоверное количество концов.


Не пойдёт, промежуточную коммутацию разумнее выполнять в коробках. Т.е. от автомата в щитке идёт линия до коробки, а далее от коробки она уже расходится "звездой", к розеткам.

Re: Электропроводка от застройщика

Чт июн 07, 2012 22:39 pm

ЛЕНИВЕЦ-БАРИБАЛ писал(а):Макс так всё и есть :(
но некоторых это вполне устраивает :mrgreen:

Вот потому они и лепят, раз большинство устраивает.

Re: Электропроводка от застройщика

Чт июн 07, 2012 22:41 pm

piratas писал(а):Максим, ты тогда объясни где стояла розетка! Я сам недавно делал проводку с нуля в квартире, но то что ты сфотографировал, там всё нормально. Уже захотелось самому увидеть эту дыру в стене. И ещё, хотел бы попросить не переходить на личности, что кто-то там понимает больше других! Впринципе не стал бы дальше дискутировать, но задело!!!

А разве там много мест куда можно розетку поставить?
И там нормального позвольте узнать?

piratas писал(а):Кстати, а что там за чёрные провода справа?

Дополнительные линии.

Re: Электропроводка от застройщика

Чт июн 07, 2012 22:48 pm

TOS™ писал(а):Коммутация проводов может и в данном случае должна выполняться в розетке, для параллельного соединения в нормальных розетках предусмотрены дополнительные клеммы.

Однако, хорошей практикой считается прокладка к одиночной розетке отдельного кабеля, а в "гирлянду" соединять лишь розетки, идущие в одном блоке.

Если для себя делать, то конечно коммутируется всё на механизмах. А вот если инспектор ростехнадзора принимать будет, то коммутация "земли" на механизме не прокатит. Ибо требуется обеспечения неразрывности РЕ проводника.
Тока порой эта практика до фанатизма доходит, например какой смысл кидать 4 линии на 4 блока розеток если там нету мощных потребителей?

Re: Электропроводка от застройщика

Чт июн 07, 2012 22:50 pm

бобрик писал(а):медный кабель, стандартного для квартирной проводки сечения - 2,5 кв.мм, максимальный ток для такого кабеля 30А, макс.мощность 6,6кВт

То, что он может выдержать 30А в течении какого то времени не значит, что его стоит так нагружать.
2,5 мм/кв сажается под 16А автомат.

Re: Электропроводка от застройщика

Чт июн 07, 2012 22:51 pm

TOS™ писал(а):Не пойдёт, промежуточную коммутацию разумнее выполнять в коробках. Т.е. от автомата в щитке идёт линия до коробки, а далее от коробки она уже расходится "звездой", к розеткам.

Разумней делать вообще без промежуточных коробок, лишние соединения не к чему.

Re: Электропроводка от застройщика

Чт июн 07, 2012 23:01 pm

Maxim писал(а):Если для себя делать, то конечно коммутируется всё на механизмах. А вот если инспектор ростехнадзора принимать будет, то коммутация "земли" на механизме не прокатит. Ибо требуется обеспечения неразрывности РЕ проводника.


Макс, для розеток это прокатывает с Ростехнадзором - проверено множество раз.

Re: Электропроводка от застройщика

Чт июн 07, 2012 23:02 pm

Maxim писал(а):
TOS™ писал(а):Не пойдёт, промежуточную коммутацию разумнее выполнять в коробках. Т.е. от автомата в щитке идёт линия до коробки, а далее от коробки она уже расходится "звездой", к розеткам.

Разумней делать вообще без промежуточных коробок, лишние соединения не к чему.


И где ты линии в группу соединять будешь? В щитке?