Страница 1 из 1

Проблема с бойлером

СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 23:46 pm
Andre_dm
Может кто-то сталкивался с такой проблемой:
имеется электрический бойлер накопительного типа Термекс на 50л. С новья проработал год, да и то из этого времени в общей сложности не более месяца, только когда воду горячую отключали. Затем вышел из строя тэн, элемент который воду греет. Причем не перегорел, а пробился на корпус. Когда я его извлек, то он имел такой вид, будто подвергся какой-то коррозии, хотя сам по себе он медный, и бак у бойлера из нержавейки. Ну пришлось купить новый тэн, причем жадничать не стал и купил фирменный. Не прошло и трех месяцев, как и этот тэн вышел из строя, причем по такой же причине. Когда я его вытащил, а демонтаж мягко говоря не очень удобен, он имел такой же плачевный вид, что и первый. Я конечно же могу купить и третий, но не постигнет ли его участь первых двух? Таким образом встает вопрос, что это за еруеда такая? Похоже что идет какая-то электрохимическая реакция, которая пожирает тэн. Но как ее исключить или хотя бы уменьшить? Ну не может же быть ресурс водонагревателя 3 месяца? Кто-то сталкивался с такой проблемой? Может есть какие-то хитрости?

Re: Проблема с бойлером

СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 23:51 pm
Maxim
А бак заземлён?

Re: Проблема с бойлером

СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 23:54 pm
Andre_dm
Через розетку

Re: Проблема с бойлером

СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 23:58 pm
Maxim
А оно в розетке то есть? :)
Вот кстати нашел похожею проблему.

Здравствуйте! У меня водонагреватель Термекс RZB 50F. Постоянно выходят тэны 1.3 из стоя (пробой на корпус.) Первый проработал год, второй три мес., третий около 2-х мес., а последний проработал неделю. Связано ли это с тем, что после первого выхода из строя тэна, анод.больше не ставила? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.

Здравствуйте Ольга. Анод лучше все-таки поставить, он в основном служит для защиты бака, а тэны могут гореть в другом случае – сейчас на рынке и в магазинах появилось очень много подделок. И срок их работы не может предсказать никто. Я такие встречал. С теми же самыми проблемами. С виду они похожи, но вот где сделаны, из каких материалов, это одним производителям известно. По Вашей проблеме могу посоветовать только одно – покупайте тэны только в официальных сервисных центрах Термекс, или на сайте производителя.
Отсюда

Re: Проблема с бойлером

СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 0:31 am
Andre_dm
Заземление в розетке есть точно, потому что когда пробивает тэн, срабатывает дифференциальный выключатель в щитке (по-моему правильно его назвал), который срабатывает при утечке тока более 30мА на корпус. Цепь получается следующая: тэн-вода-корпус.

По поводу сайта про Термексы, спасибо почитаю

P.S. А интересно, да, женщина просит консультацию, и говорит прямо что тэн прибивается а не перегорает, а ей отвечают, де купите фирменные тэны они перегорать не будут! Те еще специалисты

Re: Проблема с бойлером

СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 0:52 am
Maxim
Ну а что ещё можно ответить сидя за компом? :)
Мож действительно тэны такие. Или какие нить токи блуждающие.

Re: Проблема с бойлером

СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 0:58 am
МегаVольт
Какие нахрен блуждающие токи?! Тены ГАВНО, извиняюсь за мат :)

Re: Проблема с бойлером

СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 1:06 am
Maxim
МегаVольт писал(а):Какие нахрен блуждающие токи?! Тены ГАВНО, извиняюсь за мат :)

Да простые. Кто нить стояк на полипропилен поменял и перемычки не поставил. С заземлением что нить намутили. Много причин быть может.

Re: Проблема с бойлером

СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 1:24 am
МегаVольт
Maxim писал(а):
МегаVольт писал(а):Какие нахрен блуждающие токи?! Тены ГАВНО, извиняюсь за мат :)

Да простые. Кто нить стояк на полипропилен поменял и перемычки не поставил. С заземлением что нить намутили. Много причин быть может.
Макс, чтобы тен пробило на заземление причем еще и разворочало!!!!!!......я тебе лучше бульбулятор соберу и заместо тена поставлю-надежнее будет! :twisted:

Re: Проблема с бойлером

СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 9:03 am
Maxim
МегаVольт писал(а):Макс, чтобы тен пробило на заземление причем еще и разворочало!!!!!!......я тебе лучше бульбулятор соберу и заместо тена поставлю-надежнее будет! :twisted:

Пути тока неисповедимы. :)
Бак нержавейка и стенки толстые вот он через ТЭН и стекает на землю. Я бы для интереса клещами померил ток текущий через РЕ и подводку.