Maxim писал(а):Скунс_переросток писал(а):Вот вы с ходу и внятно можете ответить для чего применяется изолированная нейтраль и для чего применяются УЗО, подключенное к ней. Ну и туда же вопрос. Пусть у нас сеть с изолированной нейтралью проложена в помещении, мегаомметр показывает хорошую изоляцию, но УЗО выбивает. Какие могут быть причины?
И много у нас сетей напряжением 0.4 кВ с изолированной нейтралью? В основном PEN делиться на PE и N у потребителя. Хотя это к делу не относится.
УЗО может срабатывать по причине неисправности, дабы это проверить нужно измерить ток, при котором оно отключается.
Так же не правильный монтаж проводки, мож где ноль с землёй соединяются. Хотя если изоляция хорошая, при условии что измерение изоляции проводилось относительно всех жил, то этот вариант отпадает.
И кстати нормальная изоляция у одной проводки или и сопротивление потребителей подключённых к ней тоже мерилось?
Если оборудование в опасных условиях, то должно быть всегда. Если зарубежное оборудование, то тоже частенько применяется. УЗО к потребляемому току нагрузкой отношения не имеет. Оно служит для отключения в других случаях. Без Гугла можете ответить на вопрос в каких случаях оно вырубается?
Все сопротивления мерялись мегаомметром, все нормально. Но УЗО вырубается. Случай вполне из практики.