MEV » Пт июн 03, 2016 16:15 pm
Да этот вопрос неоднократно уже поднимался на собраниях, но воз и ныне там. Для того, что бы заставить поставить на столб нужны рычаги, а их пока нет. И есть ли положения куда вешать на общий столб или в огороде на свой вкопанный? И не противоречит ли установка счетчика ПУЭ 6?
ПУЭ-6 1.5.27 Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточнууо свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С. Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °С, а также в помещениях с агрессивными средами. Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С. 1.5.29 Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических ощитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 – 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
Вопросов много однако.