Maxim писал(а):TOS™ писал(а):ВВГ внутри деревянных конструкций без труб/гофров можно было?
Ага. Давно правда.
СТАРПЁР писал(а):TOS™, ПУЭ учитывают реалии и замшелость нашей энергосистемы. Так что лучше тыкай пальцем в небо в другом месте.
СТАРПЁР писал(а):А вот пункт ПУЭ по которому от вас в штробах стен и полов требуют кабель укладывать в электротехнические трубы (выделено жирным) и каким кабелем и когда допускается прокладывать несменяемую проводку (выделено подчеркиванием):7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
TOS™ писал(а):Странно... Нас всегда учили, что нельзя, любые кабели. Думаю, что пункты ПУЭ, которые ниже Старпёр привёл, были в нём чуть ли не со времён основания, когда ни один линейный электрик об УЗО понятия не имел, а в домах вместо надёжных автоматических выключателей использовались пробки, которые жители в большинстве случаев заменяли на жучки. Вот в таких условиях, да ещё с учётом повсеместного использования говённейших алюминиевых проводов, действительно нужно было обязать все провода прокладывать в трубах, или на роликах подвешивать.
С тех времён эти требования и волочатся...
ПУЭ учитывают реалии и замшелость нашей энергосистемы.
Миф это ты в роли президента нашей страны, а на поворотах ставят протяжные коробки (лючки).Maxim писал(а):Сменяемость проводки миф при наличии нескольких поворотов. Если тока коробки мутить для замены.
СТАРПЁР писал(а):Ты про это не знал?
Maxim писал(а):Сменяемость проводки миф при наличии нескольких поворотов. Если тока коробки мутить для замены.
СТАРПЁР писал(а):TOS™, ты опять пальцем в ж... гм... в небо ткнул!
Я же написал, что:ПУЭ учитывают реалии и замшелость нашей энергосистемы.
TOS™ писал(а):Если всё сделать правильно из качественных, гладких кабельных каналов и с соблюдением радиусов изгиба, то не миф, можно хоть 10 поворотов устроить В КРОКе такое дело умеют, да )))
Но проблема скорее не в этом, а в том что сама возможность сменяемости бытовой проводки нафиг не нужна. Другое дело - промышленные условия, где постоянно приходится подключать новых потребителей, или ещё какие кабели докладывать...
СТАРПЁР писал(а):Требования прокладки проводки внутри сгораемых конструкций в металлических трубах, локализующих горения исходят из простых, как два пальца об асфальт, вводных:
1. Выполнение противопожарных норм и правил.
2. Отсутствие выхода за пределы металлического ограждения очага возгорания проводки при несрабатывании защитного аппарата.
2. Невозможность повреждения проводки внешним воздействием - забиваемые гвозди, грызуны, подвижка конструкции при осадке и прочее.
Maxim писал(а):Не, ну конечно если в каналы из трубы сотки, то сменть можно. Но как ты уже говорил это нафиг никому не нужно.
Это ты не понял моей фразы.TOS™ писал(а):Это ты опять не понял, что я ответил. Именно этим наше ПУЭ и плохо и именно поэтому этим правилам не нужно тупо следовать везде, где формальности не требуются.
СТАРПЁР писал(а):ПУЭ сейчас реально не дают использовать старые методы проектирования и постройки объектов энергохозяйства.
Ничего ты так и не понял (опять палец в ж...)! Не зри узко - в пределах своего домика, а то станешь похож на навозного жука, ничего не видящего дальше свое кучи - смотри на мир шире, как орёл с высоты своего полёта.TOS™ писал(а):Из чего исходили разработчики ПУЭ я прекрасно понимаю. Из реалий и замшелости электрических систем в наших домах. Типа, как в деревнях, на деревяшечке керамические пробки, которые ещё прадедушка, вернувшись с войны, заменил на алюминиевые шпильки. О, какая пожароопасность большая, нужно её запретить!
Пункты 1.1.1 и 1.1.2 рассматриваются совокупно, они учитывают реалии и замшелость нашей энергосистемы. С учетом внедрения нового в старое.1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки до 500 кВ, в том числе на специальные электроустановки, оговоренные в разд.7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок, не оговоренных в разд.7, должно регламентироваться другими директивными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, оговоренным в настоящих Правилах.
Отдельные требования настоящих Правил можно применять для действующих электроустановок, если это упрощает электроустановку, если расходы по реконструкции обоснованы технико-экономическим расчетом или если эта реконструкция направлена на обеспечение тех требований безопасности, которые распространяются на действующие электроустановки.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок, например, на аппараты, заменяемые по условиям короткого замыкания (КЗ).
1.1.2. ПУЭ разработаны с учетом обязательности проведения в условиях эксплуатации планово-предупредительных и профилактических испытаний, ремонтов электроустановок и их электрооборудования, а также систематического обучения и проверки обслуживающего персонала в объеме требований действующих правил технической эксплуатации и правил техники безопасности.
TOS™ писал(а):Из D25 - вполне нормально NYM 3х2,5 5 радиусов проходит, если по правилам положить.
Ещё раз, медленно и по слогам, прочти мое сообщение:TOS™ писал(а):Так я не понял, ты хочешь сказать, что теперь ПУЭ, например, допускает прокладывать кабель без мет. трубах скрыто в дереве и допускается "Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий" для новых объектов?
Если ДА, то я тебя неправильно понял (хотя из логики твоих сообщений и следовало обратное), если НЕТ - то ты меня неправильно понял
Запрет ПУЭ прокладки проводок внутри металлических труб с локализационной способностью как раз учитывает "реалии и замшелость нашей энергосистемы с учетом внедрения нового в старое".TOS™ писал(а):Если в ПУЭ и прочей отечественной стандартизационной "ботве" действительно "учитываются реалии и замшелость нашей энергосистемы с учетом внедрения нового в старое", значит там обязательно прописаны условия, при которых кабели можно закладывать в деревянные стены вне металлических труб и рукавов.
14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабо горючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке1. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается.
14.8 Групповые сети в помещениях следует выполнять сменяемыми: скрыто - в специальных каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
14.9 Распределительные сети следует выполнять сменяемыми:
открыто - проводами в пластмассовых трубах и коробах, а также кабелями. В технических подпольях и этажах, помещениях инженерных служб, технических коридорах, подвалах и подпольях допускается прокладка на лотках в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15;
скрыто - в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, в бороздах, штрабах, в слое подготовки пола кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
Горизонтальные участки распределительных линий при отсутствии подвала или технического подполья разрешается прокладывать в полу, выполненном из негорючих материалов вышележащего этажа.
________________
1 Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.
14.8 Групповые сети в помещениях следует выполнять сменяемыми: скрыто - в специальных каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
14.9 Распределительные сети следует выполнять сменяемыми:
открыто - проводами в пластмассовых трубах и коробах, а также кабелями. В технических подпольях и этажах, помещениях инженерных служб, технических коридорах, подвалах и подпольях допускается прокладка на лотках в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15;
скрыто - в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, в бороздах, штрабах, в слое подготовки пола кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
Горизонтальные участки распределительных линий при отсутствии подвала или технического подполья разрешается прокладывать в полу, выполненном из негорючих материалов вышележащего этажа.
14.21 Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых комнатах и прихожих квартир жилых домов следует, как правило, выбирать по таблице 14.2. В кухнях квартир жилых домов рекомендуется применять те же виды электропроводок, что в жилых комнатах и прихожих.
14.24 Места прохода проводов в защитной оболочке и кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия должны иметь уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15 и 2.1 ПУЭ. Для обеспечения возможности смены электропроводки проход кабелей и проводов в защитной оболочке должен быть выполнен в трубах или коробах; огнестойкость прохода должна быть не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он выполнен. Зазоры между проводами, кабелями и трубой или коробом следует заделывать легко удаляемой массой из негорючего материала. Допускается прокладывать кабели и провода в защитной оболочке через строительные конструкции в специально выполненных отверстиях.
СТАРПЁР писал(а):1. В сгораемых конструкциях проводку, которая должна быть сменяемой, прокладывать в металле с локализационной способностью (п.7.1.38).
2. В несгораемых конструкциях допустима несменяемая проводка, если она выполнена изолированным проводником в защитной оболочке. А вот в панельных домах современного исполнения недопустима замоноличенная проводка ни при изготовлении на заводе, ни при монтаже между панелей на стройке. (7.1.37)
СТАРПЁР писал(а):Прочти выжимки из СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" и ты увидишь, что эти требования складываются не из обеспечения электробезопасности, а исходя из обеспечения требований пожарной безопасности. И, пока ты это не поймешь и не усвоишь, дальнейший разговор с тобою, хотя бы про электрохозяйство жилых и общественных зданий, бесполезен.
1. В сгораемых конструкциях проводку, которая должна быть сменяемой, прокладывать в металле с локализационной способностью (п.7.1.38).
2. В несгораемых конструкциях допустима несменяемая проводка, если она выполнена изолированным проводником в защитной оболочке. А вот в панельных домах современного исполнения недопустима замоноличенная проводка ни при изготовлении на заводе, ни при монтаже между панелей на стройке. (7.1.37)